bueno.... a estas alturas y pues no me habia conectado desde ayer y calro ke percibi el apagon general en nuestro pais..... pero bien... a continuacion dejare una pekeña explicacion del funcionamiento de todo el sistema electrico nacional y sus contrapartes con la interconexion de con Honduras a 230 KV y con Guatemala a 115 KV.
Bien...
El sistema electrico nacional esta compuesto por GENERADORES, DISTRIBUIDORES Y USUARIOS FINALES.
entre los generadores tenemos : las plantas Hidroelectricas, las Centrales termicas, las centrales geotermicas y las transitorias ke son las ke usan materia prima derivaba de otro materiales como CESSA, CASSA, y otras
entre los distribuidores tenemos: LAS empresas que nos prestan el servicio electrico domicial o residencial CAESS, DELS SUR, EEO Y OTRAS DEL GRUPO ahora AES el Salvador
entre los usarios finales: tenemos todos nostros los ke konsumimos potencia demandada de la red no importa a los niveles de voltaje 120 - 220 - 440 - 860 - Y ASI .....
Entonces....
Cuando existe un apagon general en El Salvador..... existen los procedimientos dentro de los generadores de energia ke se le denomina "restablecimiento de cero voltaje"... esto kiere decir ke en el lapso menos corto de tiempo (15 min) tiene ke echar a andar los generadores hidroelectricos (2 unidades Central 15 de septiembre) para empezar a levantar el cero voltaje.....
kien coordina esto.... se le llama a la institucion UT (unidad de transacciones) ke son los encargados de comprar y vender la energia tanto nacional como extrangera...
una vez arrancada en lo max 15 min ambas unidades de la 15 de septiembre a (90 MW cada unidad) a potencia minima.... (40 MW) se procede a meter las cargas de los circuitos mas pekeños (va por niveles de voltaje)..... luego se arranca y sincroniza CH 5 de noviembre, luego cerron grande y luego guajoyo....
luego de este proceso ya con una carga suficientemente necesaria se empeizan a conectar los circuitos grandes.... ejemplo.... san martin, san miguel , soyapango, nejapa, acajutla y demas.... asta tener un 70% de generadore sy transmisores o distribuidores ya conectados.
ya por ultimo restablecido en el pais casi un 90 % del servicio se procede a conectar guatema a 115 KV ..... y Honduras a 230 KV---- y asep... el proceso se lleva en total 45 min estandares sino se hace en ese tiempo cae multas de arte de la UT a los generadores y tranmisores... y oros detale mas
saludos y espero ke les deje una idea de como funciona la vaina en el pais en cuanto a la energia electrica y sus derivados..